울진원자력 1호기 소내부하운전

  • 조회 : 2753
  • 등록일 : 2004.07.26
  • 사건명

    울진원자력 1호기 소내부하운전

  • 해당원전

    한울  1호기

  • 발생일시

    2004-07-26

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 985MWe

  • 상황

    울진원자력 1호기가 정상출력운전 중 송전선로 낙뢰로 인한 전력계통 고장파급방지 장치의 정상동작에 의해 원자로 출력 8%, 발전기 출력 35MWe로 감발되어 발전소는 소내부하운전 상태로 안정을 유지하고 있음.

  • 원인

    전력계통 고장파급 방지 장치의 정상동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당없음

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    윤 강 원

  • 연락처

    054-785-2110